Ernst, precies, zo moet het!
Installatie draad moet je dus over de hele lengte de isolatie af halen. Ik heb bij mijn stukje draad nog de "hoge temp siliconen" isolatie om laten zitten.
AWG12, de dikste die ik dacht nodig te hebben had ik op voorraad. Daarvan heb ik met
American wire gauge - Wikipedia, the free encyclopedia uitgerekend dat het 1 mOhm per 19.2 cm zou zijn (5.211 ohm per km).
Ik weet niet of je 2mm diameter draad bedoelt. Da's AWG 12, en dan heb je zoals ik een 19cm stuk draad nodig. In nederland worden draden vaak met de vierkante mm oopervlakte van de doorsnede aangeduid. Lampensnoer is dus 0.75 mm^2. Dan is 2 mm^2 dus awg 14, en m.i. te dun voor 100A. Dan zou 12cm moeten voldoen. Anderzijds omdat ie bij jou constructie helemaal bloot ligt, zou 10W op 12cm misschien gewoon goed gaan.
Anyway, mocht je merken dat je de limiet van je meetshunt bereikt, kan je z'n capaciteit verdubbelen door het meetstuk 2x langer te maken, en er ook 2 parallel te zetten. Kost je dus 4x meer dikke stroomdraad.