Shielded cables, hoe ver ga je?

Discussie in 'CNC' gestart door Zeiler, 30 jan 2014.

  1. Zeiler

    Zeiler

    Lid geworden:
    28 dec 2012
    Berichten:
    783
    Locatie:
    Hilversum
    Hoi hoi!

    Ik ben bezig met het bouwen van de besturing voor mijn te bouwen CNC freesbankje. Nu gebruik ik shielded cables en heb ik een vraag hoe je om moet gaan met de shield. Alle kabels worden losneembaar dmv connectoren. In deze losneembare verbinding wordt de shield doorverbonden in de connector, en aan de binnenzijde van de kast wordt het uiteinde aan de stalen basisplaat gemaakt om één centraal punt te maken waar alles aan vast wordt gemaakt.

    Misschien even ter overvloede: hoe ga je nou om met de shield aan de motor zijde? Hier hoef ik niks mee te doen toch - anders zou ik via het frame een lus maken omdat dit allemaal metallisch met elkaar in verbinding staat.

    Ik hoor graag van jullie!
     
  2. michel pet

    michel pet

    Lid geworden:
    8 dec 2004
    Berichten:
    3.845
    Locatie:
    bovenkarspel
    Aan een kant aarden meer niet.
     
  3. Cheeta

    Cheeta Forum veteraan

    Lid geworden:
    8 jul 2003
    Berichten:
    9.523
    Locatie:
    Nieuwegein
    wel aarden met 1 centraal aardpunt (ster). Niet met lussen werken of meerdere punten ;).
     
  4. Richardcj

    Richardcj

    Lid geworden:
    18 jul 2004
    Berichten:
    1.967
    Locatie:
    onder de ruik van amsterdam
  5. Zeiler

    Zeiler

    Lid geworden:
    28 dec 2012
    Berichten:
    783
    Locatie:
    Hilversum
    Bedankt allemaal! Fijn dat hier zo veel informatie aanwezig is!
     