Programeerbaar tijdrelais.

Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door corvl, 7 dec 2018.

  1. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    Hallo ,

    Ik heb weer een nieuw project waar ik war hulp bij nodig heb.
    De afgelopen maand heb ik een nieuwe pelletsruimte gemaakt voor m'n verwarmingsruimte , en daar ook een zgn "Maulwurf" voor gekocht :


    Hij zou moeten werken volgens de specs van mijn verwarming. Afgelopen week geinstalleerd en wilde het aansluiten op mijn verwarming ..... NOT!!! Hij is geschikt voor mijn type (P25) verwarming , maar alleen de nieuwere versies ( niet de P2 , maar vanaf de P3):rolleyes:. Na telefonisch overleg is het toch niet zo'n groot probleem en is het enige wat mijn verwarming niet kan is een relais aansturen. Dat kan "ik" met wat hulp dan zelf wel.....

    Er gaat een relais open, dat zorgt dat 240V naar de zuigturbine gaat , waarmee pellets worden opgezogen.
    -Op deze 240V moet een 2e relais komen dat de Maulwurf aan gaat sturen met 240V.
    -Dit relais moet 60 tot 120 sekonden gesloten zijn , 5-8 sekonden open , 60 to 120 sekonden gesloten , 5 sekonden open etc. Totdat het relais van de zuigturbine weer uit is.
    -die 5 tot 8 sekonden mogen een vaste tijd zijn, de 60-120 sekonden moet ( eenmalig) in te stellen zijn, dat is proberen wat bij mijn installatie het beste werkt ivm de lengte van de slangen.

    Bedankt voor het meedenken ,
    Cor
     
  2. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
    Dat kan o.a. met een Omron H3DK-F.
    Of met een Conrad nummertje 505856
    Er zijn meer fabrikanten die dit soort dingen maken.

    Hoeveel stroom moet er geschakeld worden?
     
  3. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    @ Hobbyist: dank voor je antwoord.

    Ik denk idd dat het zoiets ist wat ik nodig heb, dat conrad ding heeft een voorbeeldje wat denk ik precies weergeeft wat ik nodig heb:

    Als er stroom ( 240V op wordt gezet) , gaat het contact dicht voor 60-120 sekonden, daarna een pauze van 5 sekonden , waarna het weer van vooraf aan begint.

    Dit zijn de gegevens van de "Maulwurf" , 23 watt , kan dat zijn voor een electromotor?
    , het gaat om de motor van het classic systeem:
    https://schellinger-kg.de/files/preisliste_lagertechnik_2017_04_d.pdf

    Technische Daten Maulwurfsystem:
    Gewicht:
    4 kg
    Eingangssp.: 230 V AC 50 Hz
    Höhe:
    270 mm
    Leistung:
    23 W
    Durchmesser: 410 mm
    Fördermenge: 5-6 kg/min
    Schlauch:
    DN 50 mm
    ATEX-Gerätegruppe: II
    ATEX-Gerätekategorie: 3D T10
    0


    Is dat de "beste " oplossing , of is er nog iets interessanters?
    Bedankt,
    Cor
     
  4. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
    Dit wordt voor deze toepassing in de industrie het meest gebruikt.

    Maar naar de prijs kijken is ook best wel interessant.
    Ik heb er eentje gevonden die als consument te verkrijgen is en ook nog goedkoper is met meer functionaliteit aan boord.

    Het schakelvermogen wat je minimaal nodig hebt, is voor dit soort tijd relais, geen enkel probleem.
    Alternatief relais
    handleiding

    Bij Reichelt komen er nog wel verzendkosten bij, maar netto is het totaal lager dan bij Conrad.
     
  5. Baggeraar

    Baggeraar

    Lid geworden:
    31 jan 2010
    Berichten:
    15.448
    Locatie:
    H&NF
  6. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    @hobbyist ; dank je wel , ik heb zojuiste de MFZ12DDX-UC bestelt, Als die volgende week binnen is zal ik er best nog wel een vraagje over hebben :oops:
    @Baggeraar ; ik kon die online niet zo snel vinden om te kopen , daarom maar meteen die MFZ12DDX-UC bestelt.

    Cor
     
  7. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
    Een juiste keus, die van @Baggeraar is een symmetrisch exemplaar, niet geschikt voor jou toepassing.
     
  8. Baggeraar

    Baggeraar

    Lid geworden:
    31 jan 2010
    Berichten:
    15.448
    Locatie:
    H&NF
  9. Baggeraar

    Baggeraar

    Lid geworden:
    31 jan 2010
    Berichten:
    15.448
    Locatie:
    H&NF
    Ik kon ze ook niet vinden.
    Bij die zaak kon ik ze altijd halen op rekening, maar zie dat ze niet online verkopen.
    Aan boord gebruikten we ook wel de syrelec TDR.
    Ik denk dat die zeker geschikt was met een aantijd instelbaar en een uittijd instelbaar. Ik meen dat dat nu crouzet heet.
     
  10. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    Maak niet uit , bedankt voor het meezoeken . Heb inmiddels die mfz12..... besteld .... volgende week zondag proberen te "programeren" en op te zetten met een lamp als test , daarna inbouwen .

    Cor
     
  11. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    Gisteren de module opgehaald en vandaag met een lamp aangesloten en geprogrameerd ....... Super , precies wat ik bedoelde.
    Vanmiddag installeren in de verwarmingsinstallatie.

    Heel erg bedankt voor de hulp,
    Cor
     
  12. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
    Graag gedaan.:)
     