Op zoek naar niet luchtdoorlatende as.

Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door corvl, 16 dec 2015.

  1. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
    Je geeft best wel veel informatie maar eigenlijk ook weer niet.
    Het zijn stukjes van andere stukjes en samen is het een geheel.

    Je sensor die de pellet toevoer regelt, zit dus aangesloten op S1 (niveau MAX).

    Je kunt de ingang van S1 parellel zitten met de fibaro module, alleen niet de 12V aansluiten.

    Dus vanaf de aansluiting S1 maak je een doorverbinding vanaf IN naar IN2 van de module.
    En de ground van S1 met de ground van de module.

    Mocht dit niet werken, een alternatief is een klein 12VDC relais plaatsen.
    Zoals dit type: https://www.conrad.nl/p/hongfa-hfd2012-s-l2-d-printrelais-12-vdc-3-a-2x-wisselcontact-1-stuks-629513

    Die sluit je aan bij S1 op de aansluitingen IN en ground.

    Dit type relais heeft 2 potentiaal vrije schakel contacten.

    Een van de 2 kun je vervolgens aansluiten als schakelaar op ingang IN2 van de fibare systeem module.

    Ik zou het eerste even proberen zonder relais, werkt dat niet dan moet er ff wat tussen.

    Succes.
     
  2. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    @hobbyist :

    Sorry , voor de vage uitleg , maar electro is niet echt m'n ding. Ik denk dat je een heel eind gekomen ben, met mijn vage uitleg.
    Ik heb de multimeter er nog een keer aangehangen en het aantal volt gemeten tussen IN en+ en In en - van de sensor.
    In en - geeft 12,6V aan bij leeg en bij vol 0 V
    In en + geeft bijna 14V bij vol en 0V bij leeg.

    Nu dat ik dat weet, weet ik ook dat ik die niet zomaar kan aansluiten op de home automation sensor. Dus wat ik nodig heb is een relais.
    Morgen meteen eentje halen bij de electronica boer in het dorp.

    Bedankt,
    Cor
     
  3. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
    Wel een klein relais, de sensor mag maximaal met 200 mA worden belast.
     
  4. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    Ah , goed dat je het zegt !
    Die belasting van 200mA is dat het maximale wat een relais mag doen of moet daar nog wat van afgetrokken worden wat de "verwarming"-electronica zelf verbruikt.

    Ik ga morgen naar de electronica boer ; zegt dat ik een relais nodig heb die minimaal 14V aankan en de sensor maximaal 200mA belast en het moet een klein relais zijn :cool:. (Als voorbeeld die van je vorige post van Conrad)

    Bedankt,
    Cor
     
  5. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
    Dit soort dingetjes.
    Dit zijn wel luxe versies met voetje
    En met blus diode en indicatie led.

    zo iets.jpg
     
  6. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    Zat net te denken en in m'n rommelbox te kijken en heel vroeger heb ik nog wat dingetjes gemaakt ... o.a. een akkupack ontlader, daar zaten ook relais op:

    Er staat op: 244 D006/02CS

    Ik heb die destijds geknutseld om een 8 cellen nimh pakket te ontladen.
    Wat ik vinden kan op internet:
    https://www.electronicsurplus.com/fujitsu-fbr244nd012-02cs-do12-02cs-relay-dip-coil-12vdc
    http://darcy.rsgc.on.ca/ACES/TER4M/Datasheetss/relais_6v-2xu.pdf

    kan ik deze ervoor gebruiken?

    Bedankt,
    Cor
     
  7. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
  8. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    hmmmm , nog geen succes.

    vandaag naar de electonica boer gegaan , en hij heeft me het volgende relais meegegeven, gezegd dat deze schakeld bij iets van 10 volt en tot 18 volt kan. en ook met die 200mA zou het geen probleem zijn.
    Wel heeft hij gezegd , ik moet er een diode tussen zetten omdat de spoel stroom zou kunnen opslaan tot 30-40V en de sensor daarmee kan beschadigen.

    Vandaag aangesloten , maar het werkt niet.
    De diode tussen de + en - , het grijze streepje zit aan de + kant, maar het relais schakeld niet. Voltmeter ertussen gezet en ik zie dat ipv van 13 volt met het relais ertussen maar een 3V heeft, haal ik het relais weer weg , dan is het weer 13V.

    Nu lees ik op het relais 12A, 250V ..... , maar ook 12VDC is dat wel dan het goede relais?
    Het merk is finder.
    Er staan een hoop getallen op , maar ik niet echt een typenummer vinden.
     
  9. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
    Ja dit is het goede relais.
    In het omcirkelde staat de spoel getekend met de spanning erbij.
    Als je het hebt aangesloten zoals je schrijft, dan zou het moeten werken.
    Wat voor spanning meet je met alleen de diode er in, dus zonder relais?
    Dan zou je 13V moeten meten.
    Meet je een lager spanning, dan is de diode defect.

    spanning relais.jpg
     
  10. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    @hobbyist : dank voor de tijd die je voor me erin steekt.

    Zojuist de diode weer losgesoldeerd en aan de sensor gehangen.. (+ en IN)
    Waar het zilveren streepje zit aan de + en de andere kant aan de IN.

    Ik meet bij leeg 0,76V en bij vol ( sensor aktief) 13,6V, dus die diode is dan inorde?

    Hier nog een foto hoe ik het had aangesloten:
    De rode draad is + en de orange - ( de + is aan + aangesloten en de - aan IN), dan zou het relais moeten sluiten bij "vol".

    Als ik de meet: als de container vol is , dan is met het relais en de diode ertussen maar 3V ipv de 13,6V
    Waarom zakt het ineens zo in?

    Bedankt,
    Cor
     
  11. hobbyist

    hobbyist Forum veteraan

    Lid geworden:
    10 mrt 2009
    Berichten:
    5.289
    Locatie:
    Noord Brabant
    Even vooraf aan beginnen.

    Je hebt een proximi sensor.
    Daar zit een kabeltje aan met draadjes in de kleuren.
    Bruin, zwart, wit en blauw.

    Dit is aangesloten op S1 van het kastje.
    Bruin zit op +12V
    Blauw op GND
    Wit op IN.

    Het rails, met de diode.
    De kant van de diode met de grijze ring, sluit je aan op draadkleur wit.
    En de andere kant op draadkleur blauw.

    Als je dat zo hebt zitten en het werkt niet, dan heb je ook nog de aansluitingen op het kastje er in zitten.
    Maak dan de draad los die op ingang IN zit van het zwarte kastje.
    Of als dat niets uit maakt, draai de polarisatie van het relais om, waarvan ik vermoed dat dat niks uit zal maken.
     
  12. corvl

    corvl verslagschrijvers

    Lid geworden:
    6 sep 2002
    Berichten:
    2.553
    Locatie:
    Tirol -Oostenrijk
    @hobbyist : nu werkt het ! Ik had de + en In gebruikt ipv de - en IN. Ik krijg nu een berichtje op m'n telefoon als de container elke dag gevuld is.

    Super ... heel erg bedankt voor je hulp,
    Cor
     