Hallo allemaal,
weer een niet modelbouw gerelateerd vraagje.... zoveel kennis hier!
Ik woon ver weg van de " bewoonde wereld" , m'n stroomleiding tot de aansluiting naar de verdeelkast in het dorp is ruim 300 meter en dan naar het transformatorhuis is nog eens een flinke afstand.
Altijd al, als er een grote stroomverbuiker aan gaat , zoals de oven, dan dimmen de lampen een klein beetje voor een fractie van een seconde.
Dit jaar is er een gebouw bijgeplaatst , en voor dat moest er een bouwkraan komen. Elke keer als de bouwkraan in werking kwam , dan schakelde de relais van de 2 UPS voor m'n computers om.
Het probleem was; bij m'n poort heeft een Printplaat het begeven (van de electrische poort). Een condensator is gaan lekken. Ik denk door de stroompieken. Anyway , ik heb er een nieuwe printplaat ingezet en alles werkte weer ..... tot vorige week.
Printplaat weer defekt , weer een smurie op de printplaat , deze keer niet de grote condensator , maar kleine smd onderdeeltjes. ( bouwkraan was nog steeds in gebruik , ik denk een 2 maanden met deze printplaat).
Nu dacht ik slim te zijn en een UPS bij de poort erbij te zetten om de stroompieken en dalen af te vlakken. en heb deze gekocht:
de 500VA versie:
APC Easy-UPS BV - BV500I-GR - Uninterrupted Power Supply 500VA (AVR, 4 Schuko Outputs)
https://www.amazon.de/gp/product/B07L1MBC2J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
De gebruiksaanwijzing van de poort geeft aan dat deze 1,5A verbruikt.
De UPS aangesloten en bij de poort openen begon de UPS meteen te piepen dat hij het niet zo leuk vond.
na een uurtje of 4 nog eens geprobeerd ( accus wat geladen) en ik kon de poort open en dicht doen , maar het laatste stukje piepte de UPS weer.
van de gebruiksaanwijzing: long beep" battery overload , the connected equipment requires more power than provided by the battery.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen om de stroompieken op te vangen , de poort hoeft niet te werken bij een stroomuitval.
zou de 1000VA versie het beter doen ? of iets anders inbouwen?
Bedankt voor de hulp ,
Cor
weer een niet modelbouw gerelateerd vraagje.... zoveel kennis hier!
Ik woon ver weg van de " bewoonde wereld" , m'n stroomleiding tot de aansluiting naar de verdeelkast in het dorp is ruim 300 meter en dan naar het transformatorhuis is nog eens een flinke afstand.
Altijd al, als er een grote stroomverbuiker aan gaat , zoals de oven, dan dimmen de lampen een klein beetje voor een fractie van een seconde.
Dit jaar is er een gebouw bijgeplaatst , en voor dat moest er een bouwkraan komen. Elke keer als de bouwkraan in werking kwam , dan schakelde de relais van de 2 UPS voor m'n computers om.
Het probleem was; bij m'n poort heeft een Printplaat het begeven (van de electrische poort). Een condensator is gaan lekken. Ik denk door de stroompieken. Anyway , ik heb er een nieuwe printplaat ingezet en alles werkte weer ..... tot vorige week.
Printplaat weer defekt , weer een smurie op de printplaat , deze keer niet de grote condensator , maar kleine smd onderdeeltjes. ( bouwkraan was nog steeds in gebruik , ik denk een 2 maanden met deze printplaat).
Nu dacht ik slim te zijn en een UPS bij de poort erbij te zetten om de stroompieken en dalen af te vlakken. en heb deze gekocht:
de 500VA versie:
APC Easy-UPS BV - BV500I-GR - Uninterrupted Power Supply 500VA (AVR, 4 Schuko Outputs)
https://www.amazon.de/gp/product/B07L1MBC2J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
De gebruiksaanwijzing van de poort geeft aan dat deze 1,5A verbruikt.
De UPS aangesloten en bij de poort openen begon de UPS meteen te piepen dat hij het niet zo leuk vond.
na een uurtje of 4 nog eens geprobeerd ( accus wat geladen) en ik kon de poort open en dicht doen , maar het laatste stukje piepte de UPS weer.
van de gebruiksaanwijzing: long beep" battery overload , the connected equipment requires more power than provided by the battery.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen om de stroompieken op te vangen , de poort hoeft niet te werken bij een stroomuitval.
zou de 1000VA versie het beter doen ? of iets anders inbouwen?
Bedankt voor de hulp ,
Cor